Wir planen aktuell einen kleinen bis mittleren Serverraum in einem Bestandsgebäude. Mich würde interessieren, welche Anforderungen ihr an den Boden stellt (Tragfähigkeit, Ableitfähigkeit, Brandschutz, Wartung). Reicht ein beschichteter Betonboden aus oder habt ihr bessere Erfahrungen mit speziellen Industrieböden gemacht? Besonders relevant wären Erfahrungen aus Rechenzentren, Technikräumen oder Energieanlagen.
 
Ich habe bisher in Räumen gearbeitet, die entweder nach Prinzip Doppelboden oder Kaltgang aufgebaut worden sind. Beim Doppelboden wird die kalte Luft über den Boden durch das Rack nach oben geleitet. Beim Kaltgang kommen gelochte Türen zum Einsatz und die kalte Luft füllt einen Raum zwischen Rackreihen. Die Geräte in den Racks ziehen die alte Luft an und blasen die warme Abluft hinten in den umliegenden Raum.

Je nach Raumgeometrie und Doppelbodenhöhe muss die Klima mit ziemlich Druck arbeiten, was bei einem unbehandelten Betonboden schon mal für Staub in der Luft gesorgt hat. Boden versiegeln.
Und einfach dicke Farbe auf den Beton war aber auch noch so toll, wenn die Stützen für den Doppelboden nur geklebt sind. Die haben sich dann mit der Farbe vom Boden gelöst.
Auch für die Kabelführungen darf man sich ein paar Gedanken machen, Kabel im Doppelboden führt immer zu Platten hin- und hertragen. Ein Kabeltrasse über den Racks kann da angenehmer für den Arbeiter sein.
Die Platten für die Räume sind auch speziell wegen der ESD-Thematik.
Brandschutz kann über ÜberdruckLöschgas erfolgen, das die normale Raumluft aus dem Raum drängt (Überdruckklappe). Natürlich so, dass der Techniker es noch aus dem Raum schafft und nicht am Ende erstickt. Für solche Anlagen braucht es natürlich eine Sensoranlage, die Vorboten eines Brandes erkennen muss.

Viele Dinge, die man beachten muss oder sollte.
Ganz grob lässt sich das auch so sagen.
Der bezogene Strom der Server wird fast zu 100% in Wärme umgewandelt und die Klima muss dann die gleiche Leistung wieder abführen können.
 